هدف از نگارش اين راهنما چيست؟
اين نوشتار راهنماي اوليه پبرامون تست ايمن تجهيزات برقي را ارايه نموده ومورد استفاده افرادی قرار می گیرد که در كارگاه تست وسایل برقي كار كرده ويا فرآیند تست را مديريت مي كنند. همچنين اين راهنما براي كساني كهمستقيماً با تست تجهيزات برقی سر و كار دارند، مفید بوده و حاوي مطالب واطلاعات تفصيلي در باره انواع خاص تست وسایل برقی نیز می باشد. تستتجهيزات برقي به دلايل متعددی انجام می شود که از آن جمله می توان بهموارد زیر اشاره کرد:
1. تست هاي تضمين كيفيت قطعات به کار رفته در تجهيزات برقي
2. تست هاي مربوط به تشخيص عیب وسایل برقی
3. تست شناسايي خطاي دستگاه های برقي
4. كنترل هاي روتين ايمني
اين راهنما همچنین حاوی توصيه هايي است كه می توان به كمك آنها از خطراتالكتريكي جلوگيري به عمل آورده و يا میزان خطرات را كاهش داد. برخي از روشهايي كه به كمك آنها مي توان به اين كار مبادرت نمود، عبارتند از:
1. به كار بردن سيستم هاي ايمني در كار، براي مثال:
الف) اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از تماس افراد با قسمت هاي برقدار تجهيزات به ویژه افرادی كه كار تست را انجام نمي دهند.
ب) اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از تماس افراده تست كننده تجهیزات با قسمت هاي برقدار دستگاه ها
پ) حفاظت و عايق كاري تجهيزات برقی كه اپراتورها بر روي آنها كار مي کنندو نیز عایق کاری و حفاظت دستگاه هایی که به کمک آنها، عملیات تست انجام میشود.
2. استفاده از تجهيزات مناسب برای انجام عملیات تست
3. حصول اطمينان از به كار گماردن افرادي كه در زمينه تست تجهيزات آموزشهاي لازم را ديده و تجربه كافي دارند و نیز در زمينه عمليات ايمني كار باتجهيزات داراي آگاهي هاي لازم هستند.

به چه نوع تست هايي در اين راهنما اشاره شده است؟
اين راهنما دربردارنده تست تجهیزات برقی (عمدتاً تجهیزات فشار ضعیف تا سطحولتاژ 1000 ولت AC یا 1500 ولت DC) بوده و مربوط به مواقعی است کهتجهیزاتی نظیر لوازم برقی خانگی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر اینتجهیزات به منابع تغذیه اصلی 230 ولت AC تکفاز و 400 ولت AC سه فاز وصل میشوند که البته می توان منابع تغذیه با ولتاژهای بالاتر و در برخی مواردولتاژهای بیش از محدوده فشار ضعیف را نیز مورد استفاده قرار داد. درفرآیند تست تجهیزات برقی، برخی از ولتاژهای اعمال شده به تجهیزات ممکن استبیش از ولتاژهای محدوده فشار ضعیف باشد ولی در صورتی که ماکزیمم جریانخروجی دستگاه تست کننده بیش از 5 میلی آمپر نباشد، این ولتاژها خطرناکنخواهند بود (توجه داشته باشید که قبلاً جریان 5 میلی آمپر AC ملاک عملقرار می گرفت اما از ماه می 2001، حداکثر جریان دستگاه های جدید تست کنندهبایستی به 3 میلی آمپر AC محدود شود).

منظور از خطرات منجر به حوادث و صدمات چیست؟
حوادث و ضايعات زمانی رخ می دهند که قسمت های برقدار تجهیزات لخت بوده وافراد با این قسمت ها تماس برقرار کنند و یا بدنه دستگاه ها که می بایستبه سیم ارت وصل شوند، با ولتاژ خطرناکی برقدار شده باشند. در خلال تستتجهیزات برقی و هنگام یافتن خطاها به ویژه موقعی که هادی های بدون روکشحامل ولتاژهای خطرناک باشند، احتمال تماس با قسمت های برقدار تجهیزاتافزایش می یابد. چنانچه تست در حالی انجام پذیرد که تجهیزات برقی از هرمنبع تغذیه خطرناکی ایزوله شوند، می توان خطرات منجر به حوادث و صدمات رابه حداقل ممکن رساند. اگر چه ایزوله کردن تجهیزات برقی همیشه امکان پذیرنیست، ولی بایستی مراقب بود تا از تماس با هر ولتاژ تولیدی خطرناک جلوگیریبه عمل آید. خطرناک ترین صدمات در نتیجه حوادث ناشی از برق گرفتگی به وجودمی آید و این بدین خاطر است که اثرات برق گرفتگی عمدتاً غیرقابل پیش بینیبوده و به سادگی می تواند منجر به حوادث مرگبار شود. همچنین خطر صدمه وسوختگی ناشی از آرک زدگی که در اثر تماس هادی ها با یکدیگر و در نتیجهاتصال کوتاه پدید می آید، نیز وجود دارد. از دیگر خطرات تهدید کننده، میتوان به خطر ناشی از واکنش بدن فرد در برابر حوادثی مانند سقوط یا واردشدن شوک به بدن مصدوم در اثر برق گرفتگی اشاره کرد. برق گرفتگی زمانی رخمی دهد که تماس با هادی برقدار سبب عبور جریان کافی از طریق بدن انسان شدهو منجر به آسيب و صدمه گردد. در حالت کلی، ولتاژهای بیش از 50 ولت AC یا120 ولت DC بدون ریپل در مکان های خشک و نيز فضاهای باز و نارسانا رابایستی جزو ولتاژهای خطرناک به شمار آورد. چنانچه محل کار نمناک، محدود ویا رسانا باشد، مقادیر ولتاژهای مزبور را باید کاهش داد و بنابراين وقتیچنین محیط کار متفاوتی وجود داشته باشد، متصدیان کار و نیز افرادی کهمستقیماً عملیات تست را انجام می دهند، باید از افزایش احتمالی خطرات منجربه صدمات و حوادث آگاهی كامل داشته باشند. در برخی تجهیزات از قبیلمایکروفر، ولتاژهای فشار قوی با پتانسیل چندین هزار ولت مورد استفاده قرارگرفته و چنانچه با هادی های حامل اين ولتاژها تماس ایجاد شود، خطر بسیارزیادی متوجه فرد شده و ممکن است منجر به صدمات مرگبار شود. جریان های درحد 5 میلی آمپر و یا بارهای ذخیره شده در تجهیزات برقی مي توانند منجر بهبروز جراحت و صدمه بدنی شوند. بنابراین باید اقدامات مناسبی انجام شود تااز تماس فرد با بارهای ذخیره شده بیش از 350 میلی ژول جلوگیری به عمل آید.اگر در نقطه تماس بدن با قسمت های خطرناک تجهیزات برقی، پوست بدن سوراخشده و یا بریدگی در آن ایجاد شود، جریان شوک وارده به بدن و در نتیجهمیزان جدیت خطر بیشتر خواهد بود. البته پوست سالم هم ممکن است در زمانتماس با برق یا در اثر سوختگی ناشی از جریان و یا در نتیجه نفوذ هادی هایلخت و نوک تیز به آن صدمه ببیند.

ارزیابی ریسک و خطرات
افزون بر عواملی همچون سطح ولتاژ، میزان بار ذخیره شده يا میزان جریان برقو نیز طبیعت محیط، عوامل دیگری هم وجود دارند که برای ارزیابی خطرات ناشیاز جراحات و صدمات ناشی از تست تجهیزات برقی می بایست مد نظر قرار گیرند.ارزیابی خطر بایستی قبل از شروع تست انجام گیرد و این کار به شما کمک میکند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را شناسایی نمایید. برخی از پرسش هایی کهدر حین انجام فرآیند ارزیابی خطرات مطرح می شوند، عبارتند از:
1. آیا می توان کار با تجهیزات بدون برق یا برقدار را در ولتاژ یا جریان ایمن انجام داد؟
2. آیا مطلقاً ضرورت دارد افراد بر روی تجهیزات برقدار و یا در نزدیکیآنها در شرایطی کار کنند که جریان ها و ولتاژهای خطرناک پیرامون تجهیزاتوجود دارد؟
3. ماکزیمم ولتاژی که بر روی هادی ها در خلال فعالیت کاری دستگاه ها به وجود می آید، چقدر است؟
4. آیا افرادی که تست تجهیزات را انجام می دهند، شایستگی های لازم برایاین کار را دارا هستند؟ آیا آموزش های لازم را فراگرفته و دانش کافی برایانجام کارهای خاص را دارند و آیا اطمینان حاصل شده که دیگران را در معرضخطر قرار نخواهند داد؟
5. چنانچه تست کنندگان صلاحیت کامل نداشته باشند، آیا بر کار آنها نظارت کافی صورت می گیرد؟
6. چه نوع حفاظ ایمن فیزیکی (مانند استفاده از فنس های موقت یا دائمی) میبایست برای تجهیزات تحت تست به کار رود تا از صدمه و جراحت پیشگری به عملآید؟
7. آیا دستگاه های مخصوص تست از طراحی ایمن برخوردارند؟ آیا این دستگاه ها به خوبی نگهداری شده اند؟
8. آیا ضرورت دارد که محدوده اي دائمی براي تست تجهيزات جدا از محلاستقرار آنها ساخته شود و يا ساخت محدوده تست موقت در پیرامون تجهیزاتضروري است؟
9. آيا تست کنندگان قادرند که حوزه کاری را به حد کفایت نظارت کرده و در هر زمان از بروز خطر برای دیگران جلوگیری کنند؟
10. در مواقعی که عملیات تست بخشی از "خدمات پس از فروش" باشد، چه میزاناز این عملیات جزو تعهدات مشتری است؟ چنانچه تست در منزل مشتری انجام شود،چه اقدامات ویژه ای مورد نیاز است تا بتوان از فرد تست کننده و سایرینحفاظت نمود؟
11. تا چه میزان می بایست تست کنندگان تحت نظارت قرار گرفته و یا در كار تست همراهی شوند؟
12. آیا اقدام تست کنندگان در خصوص طراحی، ساخت یا استفاده از هر گونه تجهیزات ویژه تست با استاندارد BS EN 61010-1 مطابقت دارد؟
13. اندازه دستگاه مورد نظر براي تست چقدر بوده و چه مقدار فضا پیرامون آن جهت انجام تست به صورت ایمن و بدون محدودیت وجود دارد؟
14. اگر نیاز باشد که تمامی کارگران شاغل در کارگاه ها، به دستگاه هایبرقی نزدیک شوند، آیا شایستگی لازم برای پرهیز از خطر را دارند؟ اگرکارگران فاقد صلاحیت لازم در این زمینه باشند، چگونه از نزدیک نشدن آنهابه دستگاه ها اطمینان حاصل می کنید؟
15. آیا زمانی که دستگاه به برق متصل بوده و درگیر فرآیند تست می باشد، به صورت برقدار رها می شود؟
16. آیا میز کار یا محدوده مجزای مربوط به تست، نیاز به وسیله هشدار دهنده مانند لامپ دارد تا نشان دهد که تست در حال انجام است؟
17. آیا نیاز به تهیه منابع اضطراری و یا وسایل اضافی برای دستگاه هایی کهسایر کارگران از آنها استفاده می کنند، احساس می شود تا بتوان با اتصالدستگاه های مذکور به این منابع، میزان صدمه به تست کنندگان را کاهش داد؟آیا کلیدهای محافظ جان (RCD) را می توان به عنوان وسایل تکمیل کننده حفاظتمورد استفاده قرار داد؟ (توجه: این راهنما و اطلاعات تکمیلی ضمیمه آن،توضیحاتی درباره کلیدهای RCD در حالت كلي و نیز کلیدهای RCD با جریان 30میلی آمپر را ارایه می دهد. برای اخذ اطلاعات بیشتر، بخش مربوط به کلیدهایمحافظ جان در صفحات آتي همین نوشتار را ملاحظه نمایید.)
18. آیا امکان کاستن از تعداد مسیرهای مرتبط با زمین برای کاهش احتمال شوکناشی از تماس فاز به زمین با استفاده از وسایلی مانند حصار فلزی، فنس وفیبر عایقی یا فرش لاستیکی وجود دارد؟
19. آیا امکان استفاده از سایر منابع تغذیه مانند ترانس ها یا باتری هایایزوله برای کاهش احتمال بروز خطر ناشی از شوک فاز به زمین وجود دارد؟

مدیریت بر فرآیند تست تجهیزات برقی
فراهم نمودن محیطی ایمن برای کار و نیز استقرار یک سیستم ایمن کاری برایکارگران ضروری است. نتایج ناشی از ارزیابی ریسک و خطرات به شما کمک خواهدکرد تا مراحلی را که نیاز به انجام اين ارزیابی دارید، شناسایی کنید.کارگران نيز باید همکاری کرده و در حين كار مراقبت هاي منطقی در خصوصایمنی خود و سایر افراد را به کار بندند. توصیه های زیر را بايد در موردتمامي فعاليت ها و از جمله عمليات تست تجهيزات به كار برد:

الف) ايمني پرسنل
تمامی پرسنل بایستی:
1. بدانند که حتي با انجام عمليات تست در منطقه ايزوله از زمين و يااستفاده از ترانسفورماتورهاي ايزوله و حتي استفاده از كليدهاي محافظ جان(RCD) ، باز هم خطر برق گرفتگي وجود دارد.
2. به طور كامل از اتفاقات ناگواری که ممكن است در اثر برق گرفتگی و صدمات حاصل از آن در محيط كار رخ دهد، آگاهي داشته باشند.
3. آموزش های لازم در زمينه کمک های اولیه از جمله CPR را فرا گيرند (CPRمخفف Cardiac Pulmonary Resuscitation به معنی برگرداندن قلب و شش مصدومبه حالت نرمال اولیه مي باشد).

ب) نواحی تست دائم
این نواحی مي بایست:
1. تحت کنترل یک فرد مسئول باشند.
2. به وسيله فنس از ساير نقاط جدا شوند تا بدين وسيله از ورود افراد غيرمجاز به منطقه جلوگیری شود.
3. دارای علائم هشدار دهنده مناسب در ابتداي ورود به منطقه باشند.
4. در خلال عملیات تست و تنها برای پرسنل مجاز و نيز افرادي كه تحت نظارت مستقيم پرسنل واجد شرايط کار می کنند، قابل دسترسی باشند.
5. دارای چراغ های هشدار دهنده مناسبي باشند که نشان دهنده انجام تست بودهو نيز مجهز به چراغ هاي دیگری باشند که نشان دهد ورود به منطقه مزبور ایمناست (غالباً از چراغ های سبز و قرمز استفاده می شود).
6. دارای شستی های قطع اضطراری یا ساير وسایل كارآمد باشند تا قطع تماممنابع تست در مواقع اضطراري امكان پذير باشد. کنترل های اضطراری بایستی بهدقت شناسایی شوند و بايد توجه كرد كه اين کنترل های اضطراری نباید منابعتغذیه مربوط به روشنایی عمومی منطقه را از مدار خارج نمایند.
7. حاوي پوستری در باره برق گرفتگی باشد. اين پوستر مي تواند مثلاً نشاندهنده خطر برق گرفتگي و كمك هاي اوليه در اين زمينه باشد. همچنين پوسترمزبور بايد در نقاط حساس نصب شده و اقدامات مربوط به ايمني به ويژه شمارهتلفن هاي مربوط به امداد رساني در آن درج گردد.
8. دارای نظم و آراستگي در چيدمان وسايل و دستگاه ها بوده و فواصل بين تجهيزات به طور مناسب رعايت گردد.

پ) نواحی تست موقت
در برخی مواقع ممکن است انتقال تجهیزات به محل دائمي انجام عمليات تست،عملی و یا منطقي نباشد، مثلاً موقعی که تجهیزات بسیار بزرگ هستند كه دراين صورت امكان استقرار آنها در منطقه دائمي ويژه عمليات تست وجود ندارد.همچنين زمانی که تست تجهیزات برقي جزو تعهدات مشتری است، نمي توان اينگونه تجهيزات را به محل دائمي عمليات تست منتقل نمود. بنابراين چنانچهنیاز به انجام تست در حالت برقداربودن تجهيزات باشد، یک منطقه تست موقتبایستی پیرامون تجهیزات ایجاد گردد. در هنگام ایجاد منطقه تست موقت، تمامياقدامات پیشگیرانه اي كه در مورد مناطق تست دائم به آنها اشاره شد، بایستیمد نظر قرار گيرند و چنانچه اين كار مقدور نباشد، نياز به انجام ارزیابیاست تا بتوان اقدامات لازم جهت كاهش خطرات را تا حد ممكن به عمل آورد.توجه داشته باشید که تسترهاي كوچك مجهز به دوشاخه مخصوص تست (Plug-inTester) كه داراي دو وضعيت “Go/No go” هستند، در حالت کلی فقط پلاريتهمنبع را کنترل كرده و حداكثر مي توانند وجود اتصال زمین را نشان دهند وليقادر به تشخيص ميزان تأثير اتصال زمين نيستند.

ت) مناطق ايزوله از زمین
منطقه تست را به گونه اي ایجاد کنید كه حتي الامكان از زمين ايزوله باشد وهمچنين سعي كنيد از منابع تغذيه ايزوله استفاده نمایید. برای نیل بدینمنظور، اقدامات زیر را به انجام رسانید:
1. ميز تست مورد استفاده بايد از مواد عایق ساخته شده و قاب و پایه های آنعایق باشد تا از امکان تماس با زمین در حین تست جلوگیری نمايد.
2. تمامی لوله ها، رادیاتورها، سازه ها و قطعات فولادی ساختمان، لوله هایفلزی، وسایل برقی ارت شده، سوکت های فلزی، و غیره را از دسترسی به میز دورنماييد و يا آنها را به طور دائم با مواد عایقی بپوشانید تا از تماس آنهابا ميز تست جلوگیری شود.
3. در جایی که نیاز به استفاده از هویه یا چراغ هاي مخصوص روشنايي ميز كارباشد، از نوع فشار ضعیف اين وسايل استفاده کنید که برق آنها ازترانسفورماتور ایزوله مطابق استاندارد BS 61558 تأمين شود. در اين صورتنيازي به استفاده از ميله اتصال زمين در منطقه تست نخواهيد داشت.
4. اگر نیاز به نصب پريز مربوط به آنتن تلویزیون و يا راديو در منطقه تستباشد، نصب اين پريز بایستی مطابق با استاندارد BS 415 صورت پذيرد.
5. فرش عايق لاستیکی بایستی با استاندارد BS 921 مطابقت داشته و نیز تمیزو خشک باشد ضمن این که فرش مزبور بايد به طور منظم تست گردد و همچنینبایستی برای عملیات تست به حد کافی بزرگ باشد تا زمانی که فرد تست کنندهدر حالت ایستاده و یا نشسته قرار دارد، بتواند به راحتي بر روی آن قرارگیرد (توجه داشته باشيد كه پایه های صندلی هنگام نشستن فرد تست كننده،ممکن است به فرش مذكور آسیب برسانند).
6. اگر از نوارهای مچی مخصوص تخلیه الکتريسيته ساكن استفاده شود، ايننوارها بایستی دارای مقاومت مناسب باشند (مقامتی در حد 1 مگا اهم یابیشتر). استفاده از نوارهای مچی که سبب ارتباط مستقیم فرد با زمين مي شود،مجاز نمي باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در اين زمينه، به استاندارد BS IEC61340-5-1: 1998 مراجعه نمایید.

ث) تغذیه تجهیزات تحت تست
هر قطعه ای از تجهیزات تحت تست بایستی از طريق منبع تغذیه خاص خود به برقمتصل شود. این منابع باید از سوکت ها یا ترمینال های مربوطه تأمین شده وداراي پوشش های عایق مناسب باشند. منابع تغذيه بايستي داراي سيستم حفاظتيمناسبي در برابر اضافه بار و اضافه جريان در صورت بروز خطا در وسايليمانند فيوزها باشند. توجه داشته باشيد كه:
1. در جايي كه از ترانسفورماتور ايزوله به عنوان منبع تغذيه براي تستتجهيزات استفاده مي كنيد، بايستي علاوه بر رعايت استاندارد BS 61558 ، ازترانسفورماتورهاي جداگانه براي هر ميز تست استفاده نماييد. چنانچه اين كاربه طور منطقي عملي نباشد، از يك ترانسفورماتور ايزوله مي توان براي تغذيهميزهاي ديگر استفاده نمود ضمن اين كه بايستي خطر اتصال اين منبع تغذيه بهزمين را در هر ميز به درستي كنترل كرده و بدين وسيله از نبودن جريان نشتيبه زمين مطمئن شد.
2. تأمين انر‍ژي از ترانسفورماتور ايزوله بايد از طريق يك سوكت مخصوصانجام گرفته و بر روي آن عبارت "فقط براي استفاده به منظور تست تجهيزاتبرقدار" به وضوح نوشته شود. هيچ سيمي نبايد به طور ثابت به ترمينال زمينسوكت وصل شود و نيز قاب سوكت بايستي از ماده عايق ساخته شده باشد. همچنيننبايد قسمت هاي برقدار تجهيزات در حال تست در معرض ديد قرار داشته باشند.
3. در شرايط خاص، تجهيزات تحت تست از نوع كلاس I بايستي به طور كامل ارتشوند مگر اين كه براي تغذيه آنها از ترانسفورماتور ايزوله استفاده شود.ارت نمودن تجهيزات، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد كه البته مي توان بهكمك ساير اقدامات ايمني، اين خطرات را به حداقل ممكن كاهش داد.
4. وقتي تجهيزات تحت تست از نوع كلاس I باشند، هر گونه خطاي زميني كه ازقبل در تجهيزات موجود بوده، بايستي آشكار شده و رفع خطا گردد. اين كاربايد پيش از اتصال تجهيزات به برق انجام شود. در صورت تأمين برق ازترانسفورماتور ايزوله، خطاي به وجود آمده بدين معني است كه تماس همزمان بامحفظه دستگاه و يك قطب و يا هر دو قطب منبع تغذيه ايزوله ممكن است سبب برقگرفتگي خطرناكي شود.
5. كليه هادي هاي حفاظتي مدار (مسير ارت) در مجموعه تجهيزات كلاس I نوعپرتابل پس از تكميل شدن چيدمان ميزهاي ويژه تست، بايستي دوباره آزمايششوند تا اطمينان حاصل شود كه هيچ خطاي زميني قبل از وصل دستگاه به برقوجود ندارد.

ج) ارزيابي خطرات موجود در تجهيزات تست و منابع تغذيه برق
تمامي اقداماتي كه براي كنترل خطر برق گرفتگي به كار مي روند، بايد مطابق سلسله مراتب زير به انجام رسند:
1. اولين و مهمترين مورد اين است كه تا حد ممكن به كمك روش هاي سخت افزاري كنترل هاي لازم را انجام دهيد.
2. دوم اين كه تمام خطرهاي قابل پيش بيني را با استفاده از سيستم هاي ايمنكاري كنترل كنيد. اين موارد بايستي شناخته شده و تمامي پرسنل مربوط ازآنها اطلاع كافي داشته باشند. همچنين بايد خطرات به پرسنل گوشزد شده و بهطور مكتوب به ايشان ابلاغ شود (اين كار مرجع مناسبي است كه به كمك آن ميتوان دستورالعمل هاي ايمني را در صورت نياز اصلاح نمود).
3. و نهايتاً استفاده از پرسنل مجرب (يا ساير پرسنلي كه زير نظر افرادمجرب كار مي كنند) به طوري كه اين افراد بايد داراي تجربه و دانش فني لازمباشند تا بتوانند از خطرات و صدمات تهديد كننده جلوگيري كنند.
اگر استفاده از ترانسفورماتورهاي ايزوله به عنوان منابع تغذيه جهت تستتجهيزات، جزو اقدامات سخت افزاري لازم براي ارزيابي خطرات باشند، اينفرآيند بايد به طور نرمال انجام شده و ترانسفورماتور ايزوله بايستي جدا ازتجهيزات زير تست بررسي شود. همچنين ضرورت دارد قفسه اي حاوي وسايل لازمبراي تست هر يك از تجهيزات تعبيه گردد. با قرار دادن تمامي وسايل موردنياز براي تست تجهيزات بر روي قفسه هاي عايق كه در بالاي ميز مخصوص تستتعبيه شده اند، مي توان برخي از خطرات مربوط به استفاده از تجهيزات تست راكاهش داد ولي بايد توجه داشت كه امكان حذف كامل خطرات وجود ندارد. همچنيناين كار امكان اتصال همزمان وسايل تست كننده با تجهيزات تحت تست را كاهشخواهد داد.
وقتي كه استفاده از ترانسفورماتورهاي ايزوله به عنوان منابع تغذيه جهت تستتجهيزات، جزو اقدامات سخت افزاري مربوط به ارزيابي خطرات باشد، همه منابعمتصل به تجهيزات تست بايد توسط كليدهاي محافظ جان (RCD) با جريان 30 ميليآمپر حفاظت شوند. توجه داشته باشيد كه براي منابع تغذيه اي كه جرياني بيشاز 16 آمپر را به تجهيزات تحت تست وارد مي كنند، و يا در جايي كه تجهيزاتزير تست داراي جريان نشتي بالايي هستند، ممكن است استفاده از كليدهاي RCDبدليل ايجاد نويز در سيستم، عملي نباشد. به منظور مطالعه ساير توصيه هايايمني مربوط به اين قسمت، به بخش 607 استاندارد BS 7671 مراجعه نماييد.

ساخت مناطق ايمن براي تست
حصول اطمينان از اين كه افراد غير دخيل در تست بايد از خطرات دور نگهداشتهشوند، حائز اهميت است. اين كار با منحصر كردن انجام امور تست در نواحيمشخص شده براي اين منظور، امكان پذير است. در برخي كارگاه ها امكان ساخت وايجاد يك منطقه تست همراه با ميز كار ثابت وجود دارد كه تنها پرسنل تستكننده تجهيزات بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. در غير اين صورت، باقرار دادن فنس و موانع فيزيكي و يا ساير روش هاي محصور كننده بايستي افرادغير مجاز را از نزديك شدن به تجهيزات زير تست دور نگهداشت. منطقه ويژه تستمي تواند به يكي از صورت هاي زير باشد:
1. اتاقي مخصوص كه به منظور عمليات تست ساخته شده و داراي وسايل حفاظتيوي‍ژه باشد. همچنين اين اتاق بايد مجهز به درهاي ايمن باشد تا از دسترسيافراد غيرمجاز جلوگيري شود (اين درها با توجه به ميزان و درجه خطر، بايدامكان قفل شدن هم داشته باشند).
2. منطقه اي مشخص شده در يك كارگاه مجهز به مانع فيزيكي و فنس دائمي.
3. يك ميز كار كه براي عمليات تست طراحي شده و براي تعمير تجهيزات و تست آنها مورد استفاده قرار گيرد.
4. يك محل كار مشخص شده در خلال فرآيند توليد و يا در انتهاي خط توليد.
5. يك منطقه موقت ساخته شده در اطراف تجهيزات با استفاده از فنس ها و موانع فيزيكي ايجاد شده به همين منظور.
6. يك منطقه ساخته شده در پيرامون تجهيزات ثابت مانند سوئيچ گيرها ياكليدهاي كنترل كننده مدار كه در اين منطقه افراد ماهر بتوانند كارهايتعميراتي را انجام داده و عيب و نقص تجهيزات را رفع نمايند و يا در خلالروند نگهداري تجهيزات، بتوانند فرآيند تست را به انجام رسانند.
در كارگاه هايي كه تمام پرسنل آن به خوبي آموزش هاي لازم را فرا گرفته واز دستورالعمل هاي مربوط به ايمني آگاهي كامل دارند و از سوي ديگر هيچ فردغيرمجازي را در جمع خود نپذيرفته اند، ايجاد فنس در درون كارگاه و درپيرامون ميز كار يا محدوده كاري ايشان ممكن است ضرورت نداشته باشد. علاوهبر اين، همه كارگران بايد آگاه باشند كه نبايستي تمركز افرادي كه به انجامعمليات تست مشغول هستند، توسط سايرين كه درگير فرآيند تست نيستند، بر همزده شود.

چگونگي حفاظت از افرادي كه به انجام عمليات تست مبادرت مي نمايند
اقدامات انجام شده براي حفاظت افرادي كه مبادرت به انجام عمليات تست ميكنند، بايد مؤثر بوده و بتواند ايشان را از تماس با هادي هاي لخت برقداركه منجر به وارد شدن صدمه به پرسنل و ايجاد حادثه مي شود، برحذر دارد. اينتماس مي تواند به صورت برخورد يكي از دست ها با منبع انرژي باشد كه يكي ازهادي هاي تغذيه اش به زمين وصل شده و يا تماس مزبور مي تواند از طريق قسمتديگري از سطح بدن صورت گيرد. تجهيزات كلاس I در اين طبقه بندي قرار ميگيرند زيرا بيشترين خطر در منبع هنگام ارتباط آن با زمين به وجود مي آيد.بنابراين خطر مربوط به تجهيزات الكترونيكي در محلي است كه سطوح بزرگ فلزي(يا شاسي ها) به منبع تغذيه متصل مي شوند. همچنين خطر صدمه ناشي از منابعتغذيه در جايي كه اتصال زمين وجود نداشته و يا در محلي كه اتصال همزمان باقطب هاي منبع صورت مي گيرد، زياد است. روش هاي كاهش خطر برق گرفتگي ناشياز اتصال همزمان با هادي ها عبارتند از:
1. انجام تست در جريان ها و ولتاژهاي كم و بي خطر
2. استفاده از محفظه هاي تست مجهز به قفل كه بتوان تجهيزات تحت تست را در درون آنها قرار داد.
3. استفاده از عايق كاري موقت.
4. استفاده از پوشش هايي كه براي انجام عمليات تست نياز به برداشتن آنهانباشد كه عايق كاري اوليه سيم هاي متصل به منبع تغذيه، مثالي از اين مورداست.
5. ايجاد منطقه اي كه حتي الامكان ايزوله از زمين باشد.
6. استفاده از ترانسفورماتورهاي ايزوله به عنوان منبع تغذيه اصلي
7. استفاده از كليدهاي RCD با جريان 30 ميلي آمپر

مطالب مندرج در بخش هاي ذيل، اطلاعات تفصيلي بيشتري درباره هر يك از اقدامات حفاظتي ارايه مي نمايند:

جريان ها و ولتاژهاي ايمن
امکان تست تجهیزات از طریق برقدار کردن آنها با سطوح ولتاژ و جریان بدونخطر وجود دارد. این موضوع بایستی قبل از تصمیم به استفاده از سطوح ولتاژ وجریان خطرناک، همواره مد نظر قرار گيرد.

محفظه های تست مجهز به قفل
این محفظه ها ممكن است از لحاظ اندازه با يكديگر تفاوت داشته باشند بهطوري كه محفظه هاي مزبور مي تواند به صورت جعبه اي کوچک همراه با درپوشمجهز به قفل باشد كه بر روي ميز كار نصب مي شود و يا به صورت محفظه ايبزرگ همراه با درهاي مجهز به قفل باشد (بزرگی محفظه به گونه ای است کهافراد می توانند وارد آن شوند). حصول اطمینان از این که عملكرد ایمنیسیستم قفل مزبور همانند عملكرد عايق به كار رفته در تجهيزات مناسب است،حائز اهمیت فراوان مي باشد كه بدين منظور استفاده از سیستم قفل و کلیدمخصوص موسوم به trapped key یا key exchange با عايق مناسب می تواند بهاين اطمينان کمک کند. در حالت کلی قفل نمودن محفظه و استفاده از سيستمكنترلي براي بازرسي آن به تنهایی مورد قبول نبوده و منبع تغذیه هم بایستیاز طریق سیستم قفل مذكور، ایزوله شود.
در شرایط معین مانند استفاده از خازن ها، ممکن است پتانسیل ناشي از بارهایذخیره شده خطرساز باشد. در چنین شرایطی منبع تغذیه مربوط به تجهیزات زیرتست را باید قبل از هر گونه اقدام براي تست ترجیحاً به صورت اتوماتیک بهزمین ارت کرد. چنانچه امکان ارت اتوماتیک تجهيزات وجود نداشته باشد،بایستی با ابزار مناسب و مخصوص ارت نسبت به اتصال زمین دستی اقدام کرد.همچنین در زمان به کار بردن ارت اتوماتیک، استفاده از وسیله ارت دستی برایارت کردن تجهیزاتی که قبلاٌ برقدار بوده اند، اهمیت فراوان دارد. ضمناًتوجه داشته باشيد كه وقتی محفظه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند،باید اطمینان حاصل شود که هنگام بروز خطر در تجهیزات زیر تست، افرادنتوانند به درون محفظه ها راه پيدا كنند.

عایق کاری موقت
وقتی که خطر تماس همزمان با هادی های خطرناک وجود دارد، نبايد فرض را براين بگذاريم که کارگران قادر به جلوگيري از چنين تماس های خطرناکي هستند.استفاده از عایق کاری موقت که می تواند به كمك صفحات مخصوص و یا ورقه هایعایقی (به صورت انعطاف پذير و یا غیر قابل انعطاف) باشد، را مد نظر قراردهيد. البته ممکن است یک محدودیت عملی در استفاده از صفحات مزبور در زمانتست و سوارکردن تجهیزات الکترونیکی کمپکت وجود داشته باشد.

مناطق ايزوله از زمین
دستیابی به یک منطقه کامل ايزوله از زمین بسيار دشوار است زیرا براي اينمنظور ضرورت دارد اطمينان حاصل كنيم كه تمامي سقف ها و دیوارها جریان رااز خود عبور نمي دهند چرا كه شوك حاصل از عبور جريان موجب آسيب و صدمه بهافراد مي شود. بنابراین استفاده از مواد عایقی مناسب مانند فرش هاي عايقلازم است تا منطقه اي ايزوله از زمين ایجاد شود. سپس این مناطق باید درفواصل منظم تست شوند تا اطمينان حاصل شود كه خواص عایقی آنها ثابت ماندهاست. ايجاد منطقه ايزوله از زمین به آساني عملي و امكان پذير است اماارزیابی کلی از خطرات ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که افراد تست کنندهبا هیچ یک از هادی های ارت شده تماس خطرساز برقرار ننمايند. اقلامی همچونلوله های هدایت آب و گرما و نیز رادیاتورها بایستی مجهز به حفاظ باشند ویا منطقه تست باید به گونه ای باشد كه از تماس همزمان افراد تست کننده باتجهیزات زیر تست و دستگاه های ارت شده جلوگیری نماید. مناطق ايزوله اززمين باید به گونه اي باشد كه امکان تماس با قسمت های هادی و رسانا بهحداقل ممكن برسد. ضمناً می توان از یک کلید RCD با جریان 30 میلی آمپر بهعنوان وسيله تکمیلی حفاظت استفاده نمود. مناطق ايزوله از زمین اغلب همراهبا ترانسفورماتورهای ایزوله مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی که امکانایجاد منطقه ايزوله از زمين به خاطر ضرورت ارت کردن تجهیزات زیر تست وجودنداشته باشد، مي توانيد از میزان قطعات فلزی غير ضروري تا حد ممكن بكاهيد.

ترانسفورماتورهای ایزوله
در صورت تماس فرد با یک هادی برقدار در منبع تغذیه ایزوله شده و تماس قسمتدیگري از بدن وي به هادی ارت شده، ترانسفورماتور ایزوله مورد استفاده بهعنوان منبع تغذیه در عمليات تست، مي تواند از خطر برق گرفتگی جلوگیرینمايد. اما باید توجه داشت که اگر فردي به طور همزمان با هر دو هادیثانویه ترانسفورماتور تماس برقرار کند، ترانسفورماتور ایزوله نمی تواند ازبرق گرفتگی وي جلوگيري نمايد مگر این که ولتاژ خروجی كمتر از 50 ولتمتناوب ( يا 120 ولت مستقیم) در محيط خشک بوده و یا ولتاژ مزبور كمتر از16 ولت متناوب (يا 35 ولت مستقیم) در محيط نمناك باشد. شرايط ایزوله بودناز زمین بایستی به طور منظم تست شود و یا بايد اقدام به نصب وسایل نشاندهنده ارت فالت نمود تا اطمینان حاصل شود که ارت فالت های خطرناک تشخيصداده شده و رفع عيب مي شوند.

کلیدهای محافظ جان (RCD)
این کلیدها وسایل تكميلي حفاظت هستند که از برق گرفتگی جلوگیری نمی کنندولی مي توانند از مدت زمان وقوع برخی از شوك هاي الكتريكي جلوگیری کنند.اين كليدها توانايي قطع سريع منبع تغذیه برق را در صورت عبور جریان نسبتاًکم از طريق زمین (مانند زماني که برق گرفتگی رخ می دهد) دارا هستند.بنابراین کلیدهاي RCD قادر به ايجاد سطح حفاظتی بالاتری در برابر خطراتناشي از برق گرفتگی شدید در هنگام استفاده از منابع تغذيه حفاظت نشده ميباشند. یک کلید RCD مورد نیاز برای به حداقل رساندن خطرات و ضايعات انسانيبایستی دارای حداكثر جریان قطع نامی 30 میلی آمپر بوده و نباید دارای زمانتأخیر قابل تنظیم باشد. اگرچه اغلب از کلیدهای با جریان 30 میلی آمپراستفاده می شود، ولی کلیدهای با جریان قطع کمتر (10 میلی آمپر یا کمتر)نيز موجودند كه می توان از آنها برای حفاظت تكميلي در جايي كه ايجاد نويزمشكل خاصي محسوب نشود، استفاده کرد. هنگامي که حفاظت فردی تا اندازه ايبستگی به عملکرد کلید RCD داشته باشد، این کلید بایستی با استفاده ازتجهیزات تست مربوطه و در فواصل زمانی مناسب تست گردد (برای نمونه کلیدهایRCD قابل حمل قبل از هر بار استفاده باید به طور هفتگی مورد بررسي قرارگيرند). افزون بر این، تمامی کلیدهای RCD بایستی حداقل سالی یکبار بااستفاده از تست کننده مخصوص RCD تست شوند که این دستگاه تست کننده، جریانقطع و سرعت عمل کلید را تست می کند.

دستگاه هاي ويژه تست تجهیزات برقي
در صورت امکان، دستگاه هاي تست كننده باید از يك طراحی ويژه برخوردارباشند. در اين حالت سازنده بايد عمليات ايمني لازم در خلال استفاده ازدستگاه را در طراحي خود مد نظر قرار دهد. در صورت امكان تجهيزات تست بايدمطابق استاندارد BS EN 61010 ساخته شوند. دستگاه هاي ويژه تست تجهيزاتبرقي بايد با همان استاندارد ايمني تجهيزات مربوطه طراحي و ساخته شوند.وقتي تجهيزات از طريق منبع تغذيه برق راه اندازي مي شوند، استفاده ايمن ازآنها بايد به شيوه صحيح انجام پذيرد. علاوه بر این، چگونگي اتصال دستگاههاي ويژه تست به تجهیزات بايد با ایمنی لازم صورت گيرد.
دستگاه های تست عایقي می توانند ولتاژهای زیادی در خروجی خود تولید کنند وبرخی از آنها دارای قابليتي هستند كه می توانند جریان خروجی را به سطحایمن و بدون خطر كاهش دهند. عموماً جریان بدون خطر و ایمن برابر با 5 میلیآمپر می باشد (قبلاً جریان 5 میلی آمپر متناوب به عنوان جريان ايمن در نظرگرفته مي شد ولی از ماه می 2001 جريان خروجي تجهیزات جدید باید به 3 میلیآمپر محدود شود). اگر تماس خطرناکی با هادی های خروجی برقرار شود، خطرصدمه و جراحت در صورتی که این سطوح جریان افزایش نیابند، به حداقل می رسد.چنانچه سطوح جریان بالاتری مورد نیاز باشد، اقدامات خاص نیاز است تا ازآسيب و ضايعات جلوگیری شود. این اقدامات شامل استفاده از رابط های تستمتصل به کلیدهای کنترل و یا استفاده از محفظه های مجهز به قفل برایجلوگیری از دسترسی به قسمت های خطرناک و ایجاد محدودیت در انجام تست توسطافراد غیرمجاز می باشند. اکثر تست هاي عایقی را می توان تحت جریان هایایمن مشخص شده در فوق به انجام رساند.
نحوه اتصال تجهیزات براي تست باید به گونه اي باشد كه حفاظت مناسبی دربرابر برق گرفتگی ایجاد نماید. تنها استثناء در این مورد هنگامی است کهتجهيزات مورد نظر براي تست در درون محفظه قفل دار به دستگاه هاي تست كنندهوصل شده و يا رابط اتصال آنها قطع مي شود كه در اين گونه موارد منبع تغذیهبايستي ایزوله بوده و نيز مي بايست اطمینان حاصل شود که هر گونه انرژیذخیره شده در منبع، از بين رفته باشد تا خطري براي افراد ايجاد ننمايد. دراین حالت، هادی های اتصال دهنده قسمتی از هادی های تحت تست را تشكيل دادهو بنابراين دارای خطري مشابه همان هادي ها خواهند بود.

نمونه دستگاه های تست كننده
پاراگراف های زیر عمدتاً مربوط به اسیلوسکوپ می شود اما می توان برخیاوقات آنها را برای دستگاه های دیگر نظیر سیگنال ژنراتور نيز مورد استفادهقرار داد.

ولتاژهای خطرناک ممکن است در قاب اسیلوسکوپ ارت شده کلاس I یا در برخیموارد در انواع معینی از اسیلوسکوپ های کلاس II با عایق دوبل پديد آيند.ولتاژهای خطرناک ممکن است از ولتاژهای اندازه گیری شده بر روی تجهیزات زیرتست ناشی شوند و یا در بعضی موارد به خاطر شکست عایقی خود اسیلوسکوپ پدیدآیند. مشکلات اندازه گیری از آنجا بوجود می آیند كه بیشتر اسیلوسکوپ هادارای ترمینال "سیگنال مشترک" متصل به شاسی اسیلوسکوپ و نیز قاب و اتصالاتآن هستند. در یک اسیلوسکوپ کلاس I، این قسمت ها به هادی حفاظتی منبع تغذیهوصل می شود. این بدین معنی است که همه اندازه گیری ها باید نسبت به زمینانجام شود که البته اين امر سبب محدود شدن اندازه گیری ها با اسیلوسکوپ ميشود. اخيراً تکنیکی به وجود آمده که به كمك آن می توان اسیلوسکوپ را بهصورت شناور وصل نمود (منظور از شناور بودن اين است كه اتصال اسيلوسكوپ ازطريق هادی حفاظتی منبع تغذیه حذف مي شود). در اين صورت قاب و محفظهاسیلوسکوپ در بالای پتانسیل زمین شناور مي ماند که احتمالاً خطرات برقگرفتگی خاص خود را خواهد داشت (در این حالت می توان از اسيلوسكوپ برایولتاژهای بالا و نيز در برخی از انواع اندازه گیری ها استفاده نمود). راهاندازی یک اسیلوسکوپ با حذف هادی حفاظتی بدین معنی است که دستگاه دیگر دربرابر شكست عایق داخلی حفاظت نمی شود. عیب دیگر این وضعیت از این قرار استکه نياز به ایجاد یک منطقه ايزوله از زمین وجود دارد. چنین استفاده ای نیزمفهوم حفاظت اولیه سازنده تجهیزات را در باره حفاظت کلاس I زیر سؤال بردهو بایستی از آن اجتناب نمود. تاكنون روش هايي به کار رفته اند تا به كمكآنها اندازه گيري ايمن در حالت شناور بودن اسيلوسكوپ امکان پذير گردد. یکیاز این روش ها تغذیه نمودن اسیلوسکوپ از طریق ترانسفورماتور ایزوله بودهکه در این حالت مرجع زمین در منبع تغذیه حذف گرديده و امکان اندازه گیریشناور فراهم مي شد. مزیت این روش این است که منطقه ايزوله از زمین نیازنبوده ولی عیب آن این است که اسیلوسکوپ در برابر شکست عایقی نسبت به شاسیمحل استقرار خود حفاظت نمی شود (همچنين در صورت انجام اندازه گيري فشارقوي، عایق داخلی اسیلوسکوپ می تواند تحت فشار مضاعف قرار گیرد). روش دوماستفاده از مانیتور ایزوله مخصوص در تغذیه اسیلوسکوپ می باشد (که البته بهآن مانیتور ایزوله خط یا مانیتور ایزوله زمین هم می گویند). این روش بهاسیلوسکوپ امکان می دهد که بدون نیاز به هادی حفاظتی، به كار خود ادامهدهد كه در اين صورت مانیتور به طور مدام ولتاژ بین محفظه اسیلوسکوپ و نقطهمرجع زمین را کنترل می کند. اگر ولتاژ روی محفظه اسیلوسکوپ به حد خطرناکیبرسد، مانیتور منبع تغذیه اصلی را حذف کرده و معمولاً دوباره هادی حفاظتیمنبع تغذیه را وصل می کند. ولتاژ نمونه براي عملكرد مانیتور باید در حدود30 ولت مؤثر باشد. در اين ولتاژ است كه اسیلوسکوپ در برابر شكست عایقداخلی حفاظت می شود.
عیب این روش در آن است که تنها برای اندازه گیری سیگنال های فشار ضعیف بهکار می رود زیرا در غیر این صورت، عایق داخلی اسیلوسکوپ تحت فشار فراوانقرار می گیرد.
در سال های اخیر، پیشرفت هاي تكنولوژي منجر به ساخت وسایل متنوعي شده استکه مي توانند در سیم رابط اندازه گیری اسیلوسکوپ مورد استفاده قرار گيرند.همچنين در اين صورت، امکان ارت اسیلوسکوپ کلاس I نسبت به منبع تغذیه اصلیوجود داشته و مي توان ولتاژهای اندازه گیری شده را ايزوله نمود تا از بروزپتانسیل در محفظه اسیلوسکوپ جلوگیری به عمل آيد. براي وسایل مدرن و مخصوصاز تکنیک های گوناگونی استفاده می کنند تا مشكل عايقي آنها را برطرف نمودهو بتوانند به طور مثال در محدوده میلی ولت تا هزار ولت اقدام به اندازهگيري نمايند (عایق های اپتيكي موسوم به opto-isolators كه به آنها opticalisolators هم مي گويند، از اين نمونه تكنيك هاي به كار رفته هستند). درضمن به ياد داشته باشيد كه عایق هاي به كار رفته به عنوان حفاظ های عملی ومنطقی، ممكن است خطراتي نيز داشته باشند. وسایل عایقی در اشکال متنوعیعرضه شده و ممکن است مطابق میل سازنده نام هايی مختلف داشته باشند. برخیاز نام های متداول برای این وسایل عبارتند از: تقویت کننده های ایزوله،تقویت کننده های دیفرانسیل، و رابط های ایزوله. انتخاب درست وسیله عايقيمطابق نوع اندازه گیری مورد نظر حائز اهمیت بوده و کاربر بایستی به توصیهسازنده نيز عمل نمايد. برخی سازندگان اینک اسیلوسکوپ هایی با ورودی هایایزوله (یعنی جایی که ورودی های اندازه گیری شده از یکدیگر و نیز از شاسیاسیلوسکوپ ایزوله هستند) تا سطوح ولتاژ فشار قوی (به طور نمونه 850 ولتماکزیمم متناوب و مستقیم) ارايه می کنند. در مورد استفاده از این تجهیزاتو نیز همه اسیلوسکوپ های کلاس II تمام عایق بایستی ملاحظات لازم را به عملآورد. اسیلوسکوپ هایی که با باتری راه اندازی می شوند را می توان برایسطوح اندازه گیری فشار قوی موجود مورد استفاده قرار داد كه البته اینوسایل دارای نقطه مرجع صفر نیستند.
استفاده از کلید RCD با حداكثر جریان قطع نامی 30 میلی آمپر همراه باوسايلي مانند منابع تغذیه دستگاه های کلاس I، هویه هاي مورد استفاده و ياساير تجهیزات برقی مي تواند اقدام مناسبي باشد. برخي اوقاتترانسفورماتورهای ایزوله به عنوان بخشی از سیستم توزیع و تأمين كننده برقسوکت های ثابتي به كار مي روند كه اين سوكت ها در واقع منابع تغذيه جهتتست تجهيزات مي باشند. در اين صورت سوکت هاي فوق بایستی متفاوت از سوكتهاي معمولي و نيز استاندارد بوده و یا از نوع پولاریزه شده باشند تااطمینان حاصل شود که فقط به منظور تست در نظر گرفته شده اند.

سیستم های ایمنی کار
چنانچه از لحاظ منطقی امكان پذير باشد، بايد جزئیات سیستم های ایمنی کاربرای فعالیت هاي مربوط به تست تجهيزات به تفصيل نوشته شوند. برای ایجاد یکسیستم کاری مناسب، تمامی پرسنل باید در فرآيند ايمن سازي محيط كار درگیرباشند. اسناد تکمیلی که گهگاهی نیاز به مرور نيز دارند، باید در دسترسکارگران قرار گيرند.
در جایی که فرآيند تست کردن محدود به تست تشخیص سیستم های توزیع برق وتجهیزاتي مانند سوئيچ گیر بوده و اين كار توسط اشخاص متخصص صورت گيرد،محتویات اسناد مکتوب بایستی عملیات ضروری و کاری مربوط به ایمني را در برگيرد. البته اسناد فوق ممکن است حاوي مطالبي نباشد كه افراد در اثر تجربهو دانش ذاتی خود كسب مي كنند زيرا دانش هر فرد ذيصلاح بستگي به تجربه ويدارد و اسناد مكتوب ياد شده، بيانگر موضوعات عمومي هستند. پرسنلي كه كارتست را مطابق تعهد سازمان خود براي مشتریان به انجام مي رسانند، بایدمطابق قوانیني متفاوت از دستورالعمل هاي مربوط به تست تجهيزات در كارخانهها رفتار کنند. این بدین معنی است که ممکن است نياز به دو مجموعه قانون ودستورالعمل باشد كه اين موضوع بایستی در ايجاد سیستم ایمن کاری در نظرگرفته شود. محتویات سیستم های مكتوب جهت كار ایمن، حداقل بايد شامل جزئیاتزیر باشند:
1. افراد مجاز به انجام تست، مكان مناسب براي تست، و نيز چگونگي دسترسي بهمنطقه تست و همچنين شناسايي افرادي كه نبايد به اين مناطق وارد شوند.
2. مکانی كه مي توان در آن جا اقدام به ساخت مناطق موقت تست نمود و نيز چگونگي ساخت مناطق مزبور.
3. قوانین مربوط به عايق كاري تجهیزات و نحوه ایمن نگهداشتن عايق اين تجهيزات.
4. ساير اقدامات مناسب براي حفاظت، براي مثال چگونگي استفاده از عایق هايقابل انعطاف براي برداشتن پوشش تجهيزات قبل از اقدام جهت تست آنها. ضمناًتوجه داشته باشيد كه چنانچه استفاده از عایق هاي مذكور براي برداشتن پوششتجهيزات در زمان برقدار بودن دستگاه ضروری باشد، خطر برق گرفتگی ناشی ازاین کار بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد.
5. منبع تغذیه مناسب برای تأمین انرژی تجهیزات زیر تست و مخصوصاً بررسيمكان هايي كه در آنها استفاده از منبع تغذيه نامناسب به بحث ايمني لطمهنمي زند.
6. نحوه كنترل و بازرسی دستگاه هاي تست كننده قبل از استفاده از آنها برايفرآيند تست و نيز چگونگي گزارش نقايص موجود در دستگاه هاي مذكور.
7. نحوه درست استفاده از تمامي تجهیزات هشدار دهنده که بخشی از سیستم ایمنی را در مناطق مورد نظر براي تست تشکیل می دهند.
8. دستورالعمل هاي مربوط به اقدامات لازم در شرایط اضطراری.

آموزش
تمامی پرسنل درگیر در فرایند تست بایستی آموزش هاي خاص ایمنی را مطابقکاری که انجام می دهند، فرا گيرند. در مورد افرادي كه ممکن است مبادرت بهورود به مناطق تست نموده و يا به ميزهاي مخصوص تست دسترسي داشته باشند،بايد آموزش هاي لازم داده شده و نيز دستورالعمل هاي مربوطه به آگاهي ايشانرسانده شود. در هنگام رويارويي با موارد زير، احتمالاً نياز به آموزش هایجدید خواهد بود:
1. تغییرات در طراحی محصول توليدي و نيز تغيير در جانمایی و نصب تجهيزات
2. تغییرات در روش های تولید یا متدهاي کاري
3. تغییرات در دستگاه های تست و روش هاي انجام تست
4. تغییرات در پرسنل تست كننده تجهيزات و سایر افرادی که ممکن است این تغییرات بر آنها اثرگذار باشد.
خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
جعفر
کاربر فعال
کاربر فعال



27 ارديبهشت ماه ، 1388
: دوشنبه، 6 مهر ماه ، 1388 18:34:08
پست: 60

تشکر های او از دیگران: 4
تشکر شده 3 دفعه در 3 پست


1325 امتیاز


Status: افلاين
پستتاریخ: جمعه، 29 خرداد ماه ، 1388 13:55:20 عنوان: ادامه رعايت ايمني در تست تجهيزات برقدار (راهنماي عمومي) پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ادامه:


صلاحیت تست کنندگان
در شرکت های کوچک، برخی اوقات برق کاران و تکنسین های ماهر عملکرد سیستمهای برقی را به طور روزانه کنترل می کنند. اگر این افراد درگير تنظيم كردندستگاه هاي تست كننده به منظور آماده نمودن آنها جهت انجام فرآيند تستباشند، بايستي اطمینان حاصل شود كه اين افراد از تمامي جنبه های ایمنیمربوط به تست آگاهی دارند. در اين گونه موارد، توصیه افراد متخصص و ذیصلاحممکن است ضروري باشد تا به ما اطمینان دهد که روش تست به صورت ایمن انجاممی شود.
وقتی اقدام به ساخت منطقه تست مي شود، در امان نگهداشتن افراد غیرماهر یابی تجربه از رويارويي با خطرات برقی، حائز اهميت فراوان است. همچنیناقدامات مناسبی باید به انجام رسد تا از صدمه زدن به افراد ماهر و دارایدانش فني برق جلوگیری شود. به یاد داشته باشید که در صورت عدم حفاظت، حتیممكن است افراد ماهر نيز در تماس حادثه ساز با هادی های برقدار و خطرناکقرار گیرند. بنابراين بدون ايجاد محيطي ايمن و حفاظت شده نبايد تنها برصلاحیت فني افراد براي انجام كارهاي برقي تكيه كرد.
اقدامات انجام شده را باید به طور منظم مرور کرد تا اطمينان حاصل شود کهاین اقدامات به خوبی انجام شده و نيز برای کار مورد نظر مناسب هستند. ازجمله موضوعات مهم در مرور اقدامات ایمنی، اين است كه کارگران باید آموزشهای کافی را فراگرفته و از نحوه اصلاح روش های کاری ایمن آگاهي يابند. اینمورد مخصوصاً در زمان بروز تغيير در طراحي محصول توليدي و انجام تست هايمربوطه و نيز لحاظ نمودن موارد مربوط به حفاظت، اهميت ويژه اي دارد. وظيفهمرور اقدامات مربوط به طراحی محصول توليدي و انجام تغییرات مورد نظر درباره روش های ایمنی را مي توان به فردي ذيصلاح محول كرد تا از طريق مذاكرهبا پرسنل تست كننده بتواند در زمينه مسايل ايمني اقدام مناسبي به انجامرساند. مرور اقدامات ایمنی را بایستی هنگامي به انجام رساند که تغییراتيبه وقوع پیوسته و این تغییرات بر کار تست اثر گذار باشند، مانند تغییر درروش های تولید، تغيير در نحوه عرضه محصول، تغيير در دستگاه هاي تست كنندهو روش هاي تست و یا تغییر در پرسنل تست كننده تجهيزات.
وقتی که کار تست توسط پیمانکاران دعوت شده به سایت انجام می شود، ترتیبکار ایمن بایستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیش از شروع کار ترجیحاًدر مرحله مذاکره برای قرارداد مورد توافق قرار گیرد. این کار سبب می شودکه هر فرد درگیر در فرآیند تست، بداند که چه کسی در حال انجام تست بوده وچه کسی مسئول انجام کار است و بدينسان کار با ایمنی و بدون بروز خطر برایکارگران پیمانکار، کارگران سایت و سایر افرادی که ممکن است به نحوي درمعرض خطر باشند، انجام خواهد شد. در حالت خاص فردی که مسئول ایمن سازيمحيط و تجهیزات مربوطه است، بایستی شناسایی شده و صلاحيت وي مورد توافقطرفين قرار گیرد.

نیازمندی های قانونی
دستور العمل های مربوط به کار با وسایل برقی مربوط به سال 1989، قوانیناصولی مربوط به فعالیت های تست برق را تشكيل مي دهند. به موجب دستورالعملشماره (3)4 ضرورت دارد که: "کار در نزدیکی و یا بر روی سیستم برق باید بهگونه ای انجام شود که حتي الامكان سبب برورز خطر نشود". دستورالعمل شماره14 بیانگر ممنوعیت جدی کار در نزدیکی و یا بر روی هادی های برقدار بوده وتنها در حالت هاي زير مي توان به اين كار مبادرت نمود:
الف) قطع برق تجهیزات غیرمنطقی باشد.
ب) کار در نزدیکی و یا بر روی هادی برقدار منطقی باشد.
پ) اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صدمات و ضايعات به انجام رسد.
افزون بر این، مطابق دستورالعمل شماره 3 مدیریت ایمنی و بهداشت کار مصوبسال 1999، کارفرمايان ضرورت دارد که خطرات مربوط به ایمنی و بهداشتکارگران را در حین کار ارزیابی کنند تا بدين وسيله اقدامات لازم برایایمنی شناسايي شده و به كار بسته شود.

منابع
1. ایمنی در تست تجهیزات برقی: سرویس و تعمیر وسایل برقی خانگی، قسمت اطلاعات مهندسی EIS35 HSE Books 2002
2. ایمنی در تست تجهیزات برقی: سرویس و تعمیر تجهیزات صوتی، تلویزیون و کامپیوتر، بخش اطلاعات مهندسی EIS36 HSE Books 2002
3. ایمنی در تست تجهیزات برقی: سوئیچ گیر و كليدهاي کنترل، قسمت اطلاعات مهندسی EIS37 HSE Books 2002
4. ایمنی در تست تجهیزات برقی: محصولات نهايي خطوط تولید، بخش اطلاعات مهندسی EIS38 HSE Books 2002
5. استاندارد BS EN 50191: 2001 مربوط به نصب و بهره برداری از دستگاه هاي تست كننده تجهیزات برقی
6. استاندارد BS EN 61010-1: 1993 كه مربوط به نیازمندی های ایمنی برایتجهيزات برقي به منظور اندازه گیری، کنترل و استفاده هاي آزمایشگاهي بودهو کل سند در 11 قسمت ارايه شده است.
7. برق گرفتگی: روش های انجام کمک های اولیه از سری HSE Books 2002 با شابک ISBN 0 7176 2264 9
8. استاندارد BS EN 61558-1, -2-1, -2-2, -2-4, -2-6: 1998 كه مربوط بهایمنی ترانسفورماتورهای قدرت، منابع تغذیه و موارد مشابه بوده و نيز حاوينیازمندی های خاص برای ایمنی ترانسفورماتورهای ایزوله و استفاده عمومی ازآنها مي باشد.
9. استاندارد BS 415: 1990 كه مربوط به نیازمندی های ایمنی برای دستگاههای برقی الکترونیکی و تجهیزات مورد استفاده در وسايل خانگی و عمومی است.
10. استاندارد BS 921: 1976 كه مربوط به مشخصات فرش لاستیکی مورد نياز برای كارهاي برقی است.
11. استاندارد BS IEC 61340-5-1: 1998 كه مربوط به الکتريسيته ساكن بوده وشامل موارد كلي مربوط به حفاظت وسایل الکترونیکی در برابر پدیدهالکترواستاتیک است.
12. استاندارد BS 7671: 2001 كه مربوط به نیازمندی های تأسیسات برقی (دستورالعمل های سیم كشي IEE، ویرایش شانزدهم) است.
13. استاندارد BS PD 6536: 1992 كه مربوط به محدوده افزایش ولتاژ فشار ضعیف (ELV) مي باشد.

منابع خواندني دیگر
الف) انتشارات HSE
ب) دستورالعمل های مربوط به کارهاي برقي مصوب سال 1989. راهنما ودستورالعمل های HSR25 از سری انتشارات HSE Books 1989 با شابک ISBN 0 71761602 9
پ) "استفاده ایمن از تجهیزات کاری" - تهيه دستورالعمل های مربوط به كار باتجهیزات، مصوب سال 1998 همراه با کد مجاز عملیات و راهنمای L22 (ویرایشدوم) از سری انتشارات HSE Books 1998 با شابک ISBN 0 7176 1626 6
ت) دستورالعمل مدیریت بهداشت و ایمنی در کار، مصوب سال 1999 همراه با کدمجاز عملیات و راهنمای L21 (ویرایش دوم) از سری انتشارات HSE Books 1999با شابک ISBN 0 7176 2488 9
ث) "نگهداری تجهیزات برقی پرتابل" از سري انتشارات HSE107 1994 با شابک ISBN 0 7176 0715 1
ج) "تجهیزات تست برقی برای استفاده برقکاران" از سري انتشارات GS38 1995 با شابک ISBN 0 7176 0845 X
چ) كار با وسايل برقي: عملیات مربوط به کار ایمن از سري انتشارات HSG85 با شابک ISBN 0 7176 0442 X

سایر انتشارات
1. راهنمای طراحی برای ایمنی تجهیزات برقی، تابلوهای کنترل و فرمان وسیستم های کنترل (مرجع 178)، اتحادیه کاربران مواد و تجهیزات مهندسی(EEMUA). نشاني انتشارات: لندن – میدان بلگریو (Belgrave) ، کد پستی SW1X8PS ، تلفن: 02074968990 ، شابک ISBN 0 85931 080 9
2. معیارهای کیفیت DASA (بخش دوم "صلاحیت انجام كار" و بخش 1-3 "تست هایایمنی برق")، اتحادیه سرویس وسایل خانگی موسوم به DASA . آدرس انتشارات:هرتس (Herts) ، منطقه Stanstead Abbotts، مجتمع Maltings، شماره 9-6 ، كدپستي SG12 8HG، تلفن رایگان : 01920870173
3. "نگهداری تجهیزات برقی" - عملیات مصوب انستیتوی مهندسان برق (IEE) .نشاني انتشارات: لندن – ساوی (Savoy) ، کد پستی WC2 R0BL ، تلفن:02072401871 شابک ISBN 0 8529 6769 1

استانداردهای بین المللی و استاندارد بریتانیا
الف) استاندارد بریتانیایی BS EN 61557-1:1997 و استاندارد بین المللی IEC6155-1:1997 در خصوص ایمنی برقی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا حد 1000ولت متناوب و 1500 ولت مستقیم شامل نيازمندي هاي كلي مربوط به دستگاه هايتست كننده، دستگاه هاي اندازه گیری و یا مانیتورینگ اقدامات حفاظتی (کلسند در 9 بخش می باشد)
ب) استاندارد بریتانیایی BS 3535-2:1990 درباره ترانسفورماتورهای ايمن وایزوله شامل مشخصات ترانسفورماتورهاي مورد استفاده براي کاهش ولتاژ سیستم.
پ) استاندارد بریتانیایی BS PD 6519 مربوط به راهنمای تأثیرات جریان بر روی انسان ها و حیوانات، شامل سه قسمت به شرح زير:
قسمت 1: جنبه های عمومی – راهنمای تأثیرات جریان متناوب (برای فرکانس های بین 15 و 100 هرتز) و نيز تأثيرات جریان مستقیم.
قسمت 2 : جنبه های خاص مربوط به انسان ها – راهنمای تأثیرات جریان متناوبو فرکانس های بالای 100 هرتز با شکل موج های خاص یا به صورت پالس هایجداگانه در یک راستا و برای مدت کم.
قسمت 3: تأثیرات جریان عبوری از بدن حیوانات.

آدرس بنگاه ها و اتحاديه هاي تجاری و حرفه ای
1. اتحادیه فروشندگان رادیو، تلویزیون، و تجهیزات برقی (RETRA) ، آدرس:بدفورد (Bedford)، خیابان آمپثیل (Ampthill) 1 ، مجتمع سنت جونز، واحدRETRA ، کد پستی MK42 9EY، تلفن: 01234269110
2. اتحادیه کاربران مواد و تجهیزات مهندسی (EEMUA) ، لندن – خیابان بیچ (Beech) ، شماره 45 – کد پستی EC2Y 8AD – تلفن: 02074968990
3. اتحادیه سنديكاي سازندگان تجهيزات الکتروتکنیکی بریتانیا (BREMA) ،فدراسیون صنعت الکترونیک (FEI)، لندن – میدان راسل – مجتمع میدان راسل –کد پستی WC1B 5EE – شماره 12/10 - تلفن: 02073312000
4. اتحادیه سرویس كنندگان وسایل خانگی (DASA) ، هرتفوردشایر(Hertfordshire) - استنستد آبوتس (Stanstead Abbots) – مجتمع TheMaltings– کد پستی SG12 8HC – شماره 69 - تلفن: 01920870173
5. اتحادیه سازندگان وسایل برقی خانگی (AMDEA) و تعميرگاه اين وسايل، لندن– خیابان Lambs Conduit – شماره 46/40 – کد پستی WC1N 3NW – تلفن:02074050666
6. انستیتوی مهندسان برق (IEE) ، لندن – منطقه ساوی (Savoy) – کد پستی WC2 R0BL – تلفن : 02072401871

توجه: در حالی که تلاش زیادی شده که دقت مراجع لیست شده در این بخش محرزگردد، اما نمي توان تضمين كرد كه در آينده دسترسي به آنها به سهولت انجامپذيرد.

اطلاعات خواندنی ديگر
الف) انتشارات رايگان و غير رايگان HSE از طريق پست سفارشی طبق نشانی زير قابل دريافت می باشند :
سافولک (Suffolk) – سادبری (Sudbury) – کد پستی CO102WA – صندوق پستی 1999 – سری کتاب های HSE
تلفن : 01787881165
فاکس : 01787313995
وب سايت : www.hsebooks.co.uk
(انتشارات غير رايگان HSE را از فروشگاه های مربوطه نيز می توان تهيه نمود)

ب) جهت دستيابی به اطلاعات بيشتر در خصوص پروسه بهداشت و ايمنی، به آدرس زير مراجعه نماييد :
دانستنی هایي از HSE
تلفن : 08701545500
فاکس : 02920859260
پست الکترونيکی :
برای دیدن این ایمیل لاگ این کنید
دریافت registered or ورود

آدرس مکاتبه ای : کارفيلی (Caerphilly) – پارک Caerphilly Business – کدپستی CF833GG – خدمات اطلاعاتی HSE (همچنين مي توانيد به وب سايتwww.hse.gov.uk مراجعه نماييد).

پ) استانداردهای بريتانيا از طريق خدمات مشترکين BSI به آدرس زير قابل دريافت می باشند :
لندن – بزرگراه Chiswick – کدپستی W4 4AL – شماره 389
تلفن : 02089969001
فاکس : 02089967001
وب سايت: www.bsi-global.com

سخن پاياني :
اين نوشتار دربردارنده يادداشت هايي پيرامون عمليات مناسبی است که اجبارینبوده بلکه حاوی توصيه های مفيدی هستند که بنا به نياز می توانيد از آنهااستفاده نماييد. همچنين اين نوشتار در قالب کتب غير رايگان از سری کتابهای HSE با شابک 0717622967 قابل دريافت می باشند. همچنين کپی های رايگاناز سری HSE نيز موجود می باشد. در ضمن اين نوشتار را می توانيد به طوررايگان تکثير نماييد به جز براي مواردی مانند درج آگهی، چاپ نوشتار به ناماشخاص حقيقی يا حقوقی، و يا مقاصد تجارتی. شايان ذکر است که نوشتار مزبوربرای نخستين بار در فواصل سال های 2002 تا 2004 به چاپ رسيده است. لطفاًهنگام تکثير به ذکر منبع به عنوان HSE اشاره نماييد.
چاپ و نشر نوشتار مزبور از طريق HSE با علامت شناسايي INDG354 04/02 C400 صورت گرفته است.
منبع:
ترجمه : تقی وحيدی
(ارديبهشت 1387خورشيدی)
منبع : انتشارات HSE يا Health & Safety Executive
www.hse.gov.uk/pubns/indg354.pdf
خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:
ارسال موضوع جدید پاسخ دادن به این موضوع  مشاهده نسخه چاپی هماهنگی زمان با زمان مکانی سرور
صفحه 1 از 1

 
پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید




Powered By: phpBB © 2001 - 2006 phpBB Group
سه شنبه 18 بهمن ماه 1390

bookmark

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

تبلیغات تخصصی رایگان

 فروش دیزل ژنراتور بقدرت 1410 کیلو ولت آمپر
فـــــروش دیـــــزل ژنـــــــراتـــــــور MAN (...

 کامپیوتر صنعتی،سنسور ، PLC ، IPC ، BMS
شرکت نیک مهر گستر تهران در زمینه اتوماسیون صنعتی و...

 گروه برق الکترونیک و روباتیک
گروه برق الکترونیک و روباتیک E85.Ir

 نرم افزار Digsilent و آموزش فارسی
نرم افزار DigSilent13 به همراه کرک و آموزش های فارسی همگی در...

 فروش فوق العاده تابلو دیجیتال روان LED
تابلو روان یکی از جدیدترین شیوه های اطلاع رسانی و...

 فروش انواع اینورتر INVERTER
فروش انواع اینورتر های HYUNDAI، LG کره، OMRON ژاپن ، MOELLER...

 شرکت نماد نوین انرژی
شرکت نماد نوین انرژی امروز به منظور استفاده بهینه از...

Free Ads by electricalbank »»