| مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی |
| نویسنده |
پیام |
amin_es
تازه وارد

27 مهر ماه ، 1388
: چهارشنبه، 31 فروردين ماه ، 1390 10:17:54
پست: 2
تشکر های او از دیگران: 0 تشکر شده 0 دفعه در 0 پست
86 
Status: افلاين
|
تاریخ: پنجشنبه، 28 آبان ماه ، 1388 10:54:27 عنوان: hvdc |
|
|
| با سلام در موردhvdc هرچه مطلب عکس و... دارید برام ارسال کنید |
|
|
|
|
 |
enteha
کاربر فعال

27 ارديبهشت ماه ، 1388
: دوشنبه، 25 مرداد ماه ، 1389 22:37:57
پست: 56
تشکر های او از دیگران: 5 تشکر شده 8 دفعه در 8 پست
2821 
Status: افلاين
|
تاریخ: پنجشنبه، 28 آبان ماه ، 1388 18:19:04 عنوان: عملکرد سیستم هاي HVDC و کنترل آن در برابر اغتشاشات |
|
|
عملکرد سیستم هاي HVDC و کنترل آن در برابر اغتشاشات
منصوره نیکیان قویدل موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین m_nikian@yahoo.com
http://papers2.persiangig.com/Papers/PWR/PWR1-2.pdf |
|
|
|
|
 |
enteha
کاربر فعال

27 ارديبهشت ماه ، 1388
: دوشنبه، 25 مرداد ماه ، 1389 22:37:57
پست: 56
تشکر های او از دیگران: 5 تشکر شده 8 دفعه در 8 پست
2821 
Status: افلاين
|
تاریخ: پنجشنبه، 28 آبان ماه ، 1388 18:21:12 عنوان: مزاياي خطوط انتقال HVDC |
|
|
مزاياي خطوط انتقال HVDC
چكيده در اين مقاله ابتدا مقدمه اي از سيستم هاي HV DC بياان مي شود و سپس دربخش اول مزاياي خطوط انتقال HV DC مطرح مي شود در بخش دوم در ابتدا كاربردسيستم انتقال (خطوط انتقال) HV DC بيان مي شود و سپس كاربرد هاي ولتاژ هايفشار هاي قوي DC يا همان HV DC ذكر مي گردد . و در بخش چهارم سيستم هايانتقال (HV DC) از ديدگاه هزينه مورد بررسي قرار مي گيرد. [more] مقدمه امروزه سيستم هاي انتقال HVDC اهميت ويژه اي دارند و به دليل ويژگي هاي خاص آنها روز به روز مورد توجهبيشتري قرار مي گيرند. اين سيستم ها در انتقال توان توان براي فواصل زياد، خطوط انتقال زيرزميني طويل و اتصال بين دو شبكه قدرت بدون عبوراغتشاشات كاربرد گسترده اي پيدا كرده اند. يكي از مشكلات اين خطوط قيمتبالاي تجهيزات مبدل AC به DC و انتقال بيش از ۶۰۰ كيلو متر و انتقال HVDC داراي توجيه است به عنوان مثال درفواصل انتقال بيش از ۶۰۰ كيلومتر وانتقال توسط كابل زير زميني ( بيشتر از ۵۰ كيلومتر ) جهت اتصال جزاير بهشبكه ، شرايطي است كه امكان توجيه اقتصادي سيستم HVDC را فراهم مي سازد . مزاياي استفاده از خطوط HVDC ۱- در اين خطو فقط به دو هادي نياز هست كه يكي با ولتاژ مثبت نسبت بهديگري با ولتاژ منفي نسبت به زمين ، ولي در خطوط HV AC حداقل به سه هادينياز هست. ۲- قابليت اعتماد در خطوط HVDC بيشتر از HVAC است ؛ زيرا با وقوع خطا در يكي از دو هادي خط ، هنوز هم ميتوان قدرت انتقالي را بدون هيچ گونه مشكلي از طريق هادي ديگر منتقل نمود. ۳- اين خط فضاي كمتري نسبت خط HVAC مشابه دارد به دليل كمتر بودن تعداد هادي نسبت به حالت AC و در نتيجه نياز به پايههاي كوچكتري است ، بنابراين هزينه نصب خطوط هم كاهش مي يابند. ۴- خطوط HVDC به عايق بندي كمتري نسبت به HVAC دارد. بنابراين تلفات كرونا و تداخل راديويي در HVDC كمتر از HVAC به همين دليل كابل هاي DC ارزان تر از كابل هاي AC مي باشد. ۵- مسئله حظ سنكرونيسم بين دو سيستم AC كه بوسيله يك خط HVDC به هم متصل شده اند ، وجود ندارد. ۶- قدرت انتقالي از يك خط DC را مي توان به راحتي توسط تريستور هاي يك سو كننده آن كنترل نمود و در يك مقدار معين ، ثابت نگه داشت. ۷- اگر در يكي از دو شبكه AC كه با يك خط DC به هم متصل شده اند ، اتصالكوتاهي رخ دهد ، جريان اتصال كوتاه به شبكه ديگر منتقل مي شود ؛ زيراعموما جريان اتصال كوتاه ، يك جريان راكتيو است كه در سيستم DC جريانراكتيو منتقل نمي شود. ۸- تلفات خطوط HVDC كمتر از خطوط HVAC است زيرا الف- مقاومت dc بزرگتر از مقاومت ac مي باشد. ب- جريان راكتيو در خطوط dc وجود ندارد. ۹- در خطوط HVAC ، قدرت انتقالي برابر است كه به موجب حالت هاي گذرايموجود در اين خطوط ، بايد زاويه S در شرايط عادي كمتر از ۳۰ درجه باشد.بنابراين در خطوط AC با محدوديت هايي در ول خط و قدرت انتقالي مواجه هستيمكه براي رفع اين روش از خازن هاي سري استفاده مي شود. ما در خطوط HVDC محدوديت پايداري وجود نخواهد داشت. ۱۰- هر چند كه هزينه خطوط HVDC ، به دليل هزينه هاي بالاي مبدل هاي AC/DC و DC / AC بسيار زياد است ، امابراي خطوط طولاني بين ۹۰۰- ۶۰۰ كيلو متر و قدرت هاي بيش از ۱۰۰۰M w ،هزينه هاي خطوط DC كمتر از خطوط AC خواهد بود. اين موضوع براي كابل هاي DCبا ارقام كمتري مواجه است ، به طوري كه براي فاصله هاي بيش از ۱۰۰- ۵۰اقتصادي تر است. ۱۱- در زمان اتصال دو شبكه AC آسنكرون همان طور كه در مورد پنجم نيز ذكر شده سيستم HVDC استفاده مي شود. ۱۲- قابليت كنترل جريان برق افايش خواهد يافت. سطح مسير نيروي برق را مي توان بسيار دقيق و وسيع كنترل نمود. ۱۳- وجود منابع توليد انرژي DC درشبكه ۱۴- عدم نياز به كنترل فركانس مشترك در شبكه ۱۵- استفاده از زمين به عنوان سيم برگشت ۱۶- نبودن اثر پوستي در خطوط HVAC جريان به صورت يكنواخت در تماس سطح هادي پخش نمي شود و چگالي جريان در لايه خارجي هادي بيشتر است اما در خطوط HVDC با داشتن جريان dc يكنواخت جريان كل سطح مقطع هادي ، ديگر اثر پوستي نداريم و از كل هادي بهره برداري صورت مي گيرد . |
|
|
|
|
 |
enteha
کاربر فعال

27 ارديبهشت ماه ، 1388
: دوشنبه، 25 مرداد ماه ، 1389 22:37:57
پست: 56
تشکر های او از دیگران: 5 تشکر شده 8 دفعه در 8 پست
2821 
Status: افلاين
|
تاریخ: پنجشنبه، 28 آبان ماه ، 1388 18:22:56 عنوان: مشكلات خطوط HVDC |
|
|
مشكلات خطوط HVDC ۱- مبدل هاي گران قيمت : در هريك از انتهاي خطوط انتقال HVDC نياز به ميدان هاي گران قيمت است. ۲- توان راكتيو دراخوستي :كانورترها نياز به توان راكتيو دارند. هم مبدلAC به DC و هم در مبدل DC به AC ، در هر كدام از كانورتر ها توان راكتيوتلف مي شود . در حالت ماندگار توان مصرفي حدود ۵۰ درصد توان اكتيو انتقالياست . در حالت گذرا اين مقدار ممكن ا ست بسيار بيشتر باشد . بنابراينمنابع توان راكتيو نزديك كانورتر ها مورد استفاده قرار مي گيرند . درسيستم هاي قوي جريان متناوب معمولا به صورت خازن هاي موازي هستند بسته بهتقاضاي وارد بر خط ارتباطي جريان مستقيم و برسيستم جريان متناوب ، بخشياز منبع توان راكتيو ممكن است به صورت كندانسور سنكرون با جبرانگراستاتيكي توان راكتيو مورد نياز را فراهم مي آورند. ۳- توليد هارمونيك ها : كانورترها در طرف هاي جريان و جريان مستقيم ولتاژها و جريان ها هار مونيك ممكن است موجب اضاقه حرارت خازن ها و ژنراتورها ينزديك . نيز تداخل با سيستم هاي مخابرات دور شود از رو در هر دو طرف جريانمتناوب و مستقيم از فيلتر استفاده مي شود. ۴- مشكل در كليد هاي قدرت : مي دانيم كه در كليد در باز شدن ، قوسالكتريكي ايجاد مي شود و بر اثر دور شدن كنتاكت ها از يكديگر طول قوسبزرگتر مي شود .در جريان متناوب در هر نيم پريود جريان صفر مي شود.در اينلحظه قوس سرد شده ، امكان خاموش شدن آن وجود دارد . براي سرد شدن قوس ازروغن يا گاز sf۶ كمك مي گيرند. در جريان دائم جريان صفر نمي شود لذا قوسالكتريكي بين كنتاكت ها را نمي توان خاموش كرد ، آزمايشهايي برا خاموشكردن قوس دائم با ولتاژ فشار قوي ، از راههاي مختلف انجام شده است ولي بهمرحله استفاده صنعتي نرسيده است . پس در حالت كلي كليد براي جريان دائموجود ندارد به طوريكه نمي توان يك شبكه فشار قوي دائم ساخت و خطوط را بهانتها ولتاژ دائم به متناوب و متناوب به دائم تبديل مي شود. ۵- مشكل در تبديل سطوح ولتاژ : از نقايص خطوط HVDC يكي اين است كه بايد از ولتاژ دائم شده ساخت و هنوز ژنراتور فشار قوي ولاژدائم با قدرت كافي ساخته نشده است. ديگر آن كه تبديل ولتاژ كه در جريانمتناوب با ترانسفور ماتور انجام مي شود در جريان دائم امكان پذير نيست ودر حالت DC ترانسفورماتور عمل افزايش يا كاهش را نمي توانند انجام دهند بهدليل صفر بودن تغييرات فوران در حالت DC . |
|
|
|
|
 |
|